witam.może ktoś z was miał też taki problem.Skacze mi wskazówka od ciśnienia w kotle,gdy przepływa woda do podgrzania z wymiennika.Tłucze sie coś jakby blokowało przepływ-tak mi się wydaje.Sitko łapiące jakieś brudy wyczyściłem w rurce doprowadzającej ale problem się pojawił na drugi dzień.przecież tak szybko się nie zapchał.może to inna przyczyna?proszę o pomoc.
Ten sam kraj, ten sam język, ta sama historia. INNE MARZENIA. |
|
Posty: 732
Dołączył: 2 Lip 2008r. Skąd: Stalowa Wola Ostrzeżenia: 0% |
|
|
|
Ten sam kraj, ten sam język, ta sama historia. INNE MARZENIA. |
|
Posty: 1
Dołączył: 25 Sie 2012r. Skąd: Ostrzeżenia: 0% |
|
|
|
Masz problem z naczyniem przeponowym które jest zamontowane w kotle. Zamknij zawory odcinające na zasilaniu i powrocie w obiegu grzejnikowym, zredukuj ciśnienie wody w kotle (w obiegu c.o.) do zera i sprawdź ciśnienie powietrza w przeponie naczynia. Powinno być ok.1,5 - 2,0 bar. Jeśli jest za małe to trzeba uzupełnić. Jeśli z wentyla poleci woda to masz uszkodzoną membrane i naczynko jest do wymiany. Powodzenia
|
|